Показать сообщение отдельно
Старый 24.04.2015, 05:18   #93
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Исправность КИП определяется путем измерения растеканию. При нормальном КИПе сопротивление будет равно сопротивлению растекания трубопровода, неисправный покажет большое сопротивление.
Вы так говорите как будто сопротивление растеканию измерить это как "здрасьте" сказать, особенно в районах Севера, это довольно таки хлопотная и муторная процедура, и если у вас сотни КИП то еще и довольно неприятная.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием