Показать сообщение отдельно
Старый 13.01.2016, 17:57   #13
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Синхронная регистрация режимов катодки- вещь непростая.
Если это магистраль катодки примерно через 10-20 км, хорошая изоляция, то проблем с синхронной записью практически нет (просто выставляем по времени ИР-ы, предварительно настроив, и вперед).
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Если катодка расположена в зоне действия стороннего электрического поля, блуждающий ток может свободно использовать ее как дополнительный путь.
Обычно, в таких случаях катодки работают в автоматическом режиме, с поддержанием либо тока либо потенциала
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Так что можно запросто забраковать вполне исправный аппарат.
забраковать согласен можно все что угодно, самое главное были бы на то веские причины.
Работали не так давно на нашем "политическом обекте") труба новая, Экструдив. Так вот: станции катодной защиты работают на минимальных токах 0,2-0,5, а зная ВОПЕ - в этих режимах они очень нестабильны, соответсвенно эта нестабильность распротраняется на зону защиты.