Валерий, попробуйте отключить вспомогательный электрод от трубы на пару часов. Пока будете ждать, забейте в грунт штырь, только не используйте арматуру, пусть это будет кругляк, квадрат, труба и т.п., учитывая, что грунт сухой, забейте поглубже. Потом измерьте ПП, используя штатный электрод, а вместо вспомогательного - забитый штырь. Есть ли разница? Через 2 часа измерьте потенциал вспомогательного электрода относительно штатного медносульфатного. В идеале должно быть 0,5 - 0,7 В. Если больше (а скорее всего так и есть) - произошло необратимое, в этой точке ПП стандартным методом больше не измерите, если не:
1. извлечете электрод и не зачистите наждачкой пластину вспомогательного
2. замените электрод новым.