Цитата:
Сообщение от efh
Как это: пропускать встречный ток?
Что поляризованный, что усиленный, подключаются одинаково: минус к трубе, плюс к дросселю. Или к отрицательной шине ТП.
|
ну ну... а надпись на СДЗ около клеммы + "труба" видимо заводская опечатка.... так вы мил человек любую трубу за 2-3 месяца в прах превратите...( это касательно поляризованного дренажа)..
Усиленный дренаж использует в качестве анодного заземления "рельс" из за чего собственно РЖД "запретила их использование, а точнее подключение ....