Кто как понимает пункт:
Цитата:
5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЭИ НА ТРУБОПРОВОДАХ:
5.7. Расстояние от ВЭИ диаметром до 325 мм включительно до угла поворота трубопровода с отводом до 90° при R = 3/1,5 Дн должно быть не менее 32 Дн.
5.8. ВЭИ диаметром более 325 мм следует устанавливать на расстояниях до угла поворота трубопровода, обеспечивающих отсутствие изгибных деформаций при компенсации температуры или иных изменениях геометрии участка трубопровода.
|
из ВСН 39-1.8-008-2002 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВСТАВОК ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
Как это применимо к площадке ГРС, к примеру? Выручают ВЭИ категории "А".