Цитата:
Сообщение от Бывалый
Судя по результатам измерений, ваша труба имеет изоляцию из экструдированного полиэтилена. Приходилось сталкиваться с этой проблемой. Как снизить потенциалы отключенного трубопровода- никто не знает. Поляризационный потенциал больше 1в при отключенной защите- повсеместно.
|
Честно сказать впервые слышу о такой проблеме, если я вас правильно понял То на вновь смонтированном трубопроводе с ИП из ЭП, не врезанном ни в одну коммуникацию и не подключенном к системе противокоррозионной защиты, имеется защитный поляризационный потенциал больше 1В, без наличия тока в трубе? тогда вопрос напрашивается, как проходит процесс катодной поляризации без протекания тока?
Или же вы имеете ввиду что после отключения всех средств ЭХЗ, в том числе и на местах пересечений с другими коммуникациями, трубопровод неспособен деполяризоваться до естественного (стационарного) потенциала?
Цитата:
Сообщение от Бывалый
Остается надеяться, что таких труб появляется все больше и для них изменят требования НТД
|
Сейчас почти все трубопроводы с ИП из ЭП, пока что не встречал что бы было такое, обычный стационарный, естественный, потенциал сооружения 0,6-0,7В, может такое происходит на протяженных участках и на больших диаметрах? да и механизм катодной поляризации без средств ЭХЗ мне непонятен, за счет чего смещение?