Показать сообщение отдельно
Старый 30.07.2013, 09:50   #34
mak
Новичок
 
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: С-Пб
Сообщений: 24
mak На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
: Первое что сразу же бросилось в глаза, где контрольные выводы с трубопровода и футляра? у вас только дренажные кабели приварены к сооружениям получается, нет КВ не менее трех диаметров от дренажа, у вас что такой короткий футляр что протекторные группы подключаются к футляру только с одной его стороны есть же в конце концов УПР-ЭХЗ-01 -2007 (5-ый раздел) зачем что то придумывать и переделывать по своему?
Спасибо! Поспешишь - насмешишь. По разводке предусмотрено на общей схеме не показано.
Футляр 10 м, клеммник вы даже не посмотрели (хотя везде на них жалуетесь), всё равно с двух сторон всё подключено, радует только что не только я невнимательностью отличаюсь.

Олег и Сергей Чекушкин.
Смешной тут у вас спор, каждый о своём. Прям Крылов.

Всем спасибо за участие.

Последний раз редактировалось mak; 30.07.2013 в 10:13.
mak вне форума   Ответить с цитированием