По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
На вопрос так и не ответили, почему вы меняете утвержденные схемы УПР, зачем это делать? в чем фишка? на клеммник действительно не посмотрел, просто не хочу вникать в ваши обозначения, на это нужно время, хватает того что приходится разбираться с вашим народным творчеством на практике!
Вы не понимаете о чём говорите. С двух сторон не могу там водоём (да и диаметр в соответствии с вашим любимым УПР позволяет (до 720мм)), поэтому подключаю так. Унифицированные решения не годятся подо всё. Под влияние КЛ в моём случае точно не годятся, а по вашему замечанию поправлено в соответствии с клеммником.
И ещё, Сергей Ч. Не вникая вы спорите со всеми, прав не прав. Гнёте своё. Я по делу спрашиваю, хочу правильно сделать, это вообще не мой профиль, только делать больше некому, я пытаюсь разобраться. Посмотрите пожалуйста.
Вложения
Тип файла: pdf Вариант3.pdf (90.0 Кб, 392 просмотров)

Последний раз редактировалось mak; 30.07.2013 в 14:30.