Показать сообщение отдельно
Старый 11.08.2013, 15:04   #1
Алексей Боль
Новичок
 
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 4
Алексей Боль На пути к лучшему
По умолчанию Дребезгом контактов в контакторе на СКЗ

Добрый день! Кто нибудь сталкивался с дребезгом контактов в контакторе на СКЗ в-опе-тм2. Неисправность следующая: при очередном осмотре СКЗ было обнаружено что на станции горит светодиод авария(т.е. счетчики наработки и защиты не идут и соответственно не идет защита и т.д.). при включение тумблера заново, загореться светодиод сеть, затем светодиод авария(обычно он всегда загореться и затем тухнет) катушка на контакторе 2-3 раза втягивается, при этом видны искры на контактах. и все,светодиод аварии продолжает гореть катушка не втянута, защита не идет.Совместно с эти еще было обнаружено что взорвался варистор между анодной линией и корпусом установки.но как я понял причина не в этом, т.к. снимал этот варистор с другой рабочей установки и она прекрасно работала.