Цитата:
Сообщение от Олег
Ваш потенциал в пределах нормы, если это не поляризационный потенциал, потенциал с омической составляющей для битумного и пленочного покрытия до -2,5 для полимерного до -3,5.
|
ГОСТ 51164-98
с битумной изоляцией -2,50
с полимерной изоляцией -3,50
Где же тут указано, что на пленочной изоляции должно быть -2,5 ??
Пленка липкая полимерная (Поликен, полилен и др.) Чем это не полимерная изоляция?
Если следовать этому ГОСТу то на пленочной изоляции может быть -3,5 !
ГОСТ 9.602-2005
включающие поляризационную и омическую составляющие, находились в пределах от минус 0,9 до минус 2,5 В по медносульфатному электроду сравнения для трубопроводов с мастичным и ленточным покрытиями и в пределах от минус 0,9 до минус 3,5 В - для трубопроводов с покрытием на основе экструдированного полиэтилена.
Стандарт не распространяется на следующие сооружения:....магистральные трубопроводы, транспортирующие природный газ, нефть, нефтепродукты, и отводы от них.