Ну если в СТО написана на каждом плече то естественно надо вывести в КИП 2а контрольных токоизмерительных вывода, которые приварены на расстоянии 50 м от каждого плеча, т.е у вас в КИП будет 3и контрольных вывода, 1-ый 50м с одной стороны плеча, 2ой-50м с другой стороны плеча и 3й контрольный вывод точки дренажа, который в 3х диаметрах трубы от точки подключения дренажного кабеля УКЗ.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от GPS
Токоизмерительные КИП ставятся с обеих сторон от дренажного КИП в 5м друг от друга (как раз на каждом плече). Т.е. всего 3 КИПа в т.дренажа.
|
Для чего столько КИП, вы сума не сходите, там всего три контрольных вывода, головой малнько думать надо а не тупо в УПР смотреть, я бы вообще отменил УПР, а то лепят уже по ним что попало, не задумываясь!