Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Я же писал что в отсутствии ж/д эл. транспорта, источник у нас остается один и это УКЗ! При чем тут токи СКЗ, зачем их писать???
|
Сделать
синхронные записи токов СКЗ и тока в трубе надо хотя бы для того, чтобы убедиться в источнике возмущающего воздействия. Почему ток СКЗ должен меняться? для этого должно меняться сопротивление цепи, а оно не может меняться быстро. Если бы менялся ток СКЗ, менялись бы и потенциалы всей трубы. Если в точке дренажа потенциал неизменный, а около ВЭИ есть колебания, значит их создает медленно меняющийся
транзитный ток, текущий по трубе издалека. Так что не бойтесь экспериментировать и сомневаться в своих знаниях - сомнения приводят к размышлению, а они - к новым знаниям.