Показать сообщение отдельно
Старый 04.07.2012, 22:38   #7
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
"Изоляция хорошая" считаю понятие неопределенное, как проектировщики вы должны знать что это один из основных параметров для расчета ЭХЗ, вы же ведь всю картину должны видеть в конкретных цифрах
Именно как проектировщик считаю, что трехслойная заводская изоляция -априори хорошая, т.е. в цифрах согласно НТД около 300000 Ом*м2. Исходя из этого считают переходное сопротивление изоляции больше 50000 Ом*м, когда появляются сомнения в работоспособности системы ЭХЗ, приходится даже искусственно занижать его, но меньше 5000 опустить его нереально. А исходя из чего проектировщик может уменьшать сопротивление изоляции почти к нулю? На дефекты изоляции ведь не сошлешься. Мы же считаем все теоретически.
Цитата:
Когда научимся трубу заземлять по "умному" а не просто заземляющий проводник эл. оборудования трубопровода, на болт закручивать???
Это как? К сожалению, заземляют и рассчитывают контур заземления по действующим НТД, когда разработают и утвердят, что-то новое тогда и будем заземлять по-другому. Саму систему ЭХЗ в качестве заземления не воспринимают. Так как экспертиза заставляет заземлять даже свечи футляров.
comrade вне форума   Ответить с цитированием