Показать сообщение отдельно
Старый 02.08.2015, 23:48   #5
Rasp
Участник
 
Регистрация: 22.04.2011
Адрес: СПб
Сообщений: 43
Rasp На пути к лучшему
Отправить сообщение для Rasp с помощью ICQ
По умолчанию

2 сaptaindan

Исходя из личного опыта, скажу, что ГАЗ в таком варианте работает без проблем. Единственное, подключаем мы такой распределенный ГАЗ не с одного края, а с середины. Причем, в данном случае (3 км) я бы разбил контур АЗ не несколько, подключил бы каждый своим кабелем от СКЗ (можно даже через обратный БДР).



2 Сергей Чекушкин

одного может и не хватить на 3 км) недавно с таким столкнулись - на трубопроводов вводе на площадки не установлены ВЭИ, трубы заземлены, и одного ГАЗа с одного из концов не хватает для защиты всего трубопровода. я бы два ставил, с обоих концов, либо один помощнее посередине=)
Rasp вне форума   Ответить с цитированием