Цитата:
Сообщение от len Посмотреть сообщение
Шлейфы длиной до 1 км, странно по расчетам у меня получается такой маленький ток(((
Вы посмотрите отсечены ли изолирующими вставками ВЭИ, хорошо изолированные газопроводы и метанолопроводы шлейфы идущие от КГС на УКПГ от неизолированных обсадных колонн газовых скважин, надземных трубопроводов площадок кустов и металлических конструкций самой площадки УКПГ через ЗПА, если нет То у вас на кустах и на УКПГ трубопроводы заземлены! т.е. имеют обширное повреждение изоляции.