Показать сообщение отдельно
Старый 20.11.2013, 14:16   #3
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

п.7.5 СТО 9.2-003-2009.
Ищем силу тока Iд.
Все коэфф. типа К находим из табл. 7.5, 7.6.
Делаем запрос в РЖД о токе нагрузи тяговой подстанции и считаем ток.
Далее считаем сечение кабеля.


Для примера просто цифры:
Iд=0,2*2520*0,9*0,6*0,75=204,1 (А)
S=122мм.кв.
дельта U=0+6=6 (В)
Выбираю сечение 2*70.
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием