У вас они подповерхностные? на какой глубине по проекту заземлители? вертикальной установки или горизонтальной? какой материал заземлителя? и если вы говорите что все соединяющие заземлители провода вырвали и украли то вообще какой смысл искать его? ну найдете вы пару- тройку заземлителей из общего числа, ну может больше, обвязывать то их в анодное поле все равно придется по новой кабелем, а это опять копать, не легче ли новое сделать, хотя бы из металлолома!