Вы точно вряд ли посчитаете прям сразу, расход электричества связан не только с состоянием изоляции, но и с состоянием анодного заземлителя- чем хуже анод, тем больше потребляемая мощность. Например, у меня на 273 трубе, которая была построена в начале 60х годов, раньше были режимы на 2х СКЗ 30 А и 20 А на участке в 5 км (там изоляции вообще не было от рождения и потенциал был при таких токах до -1,5 В по всей длине трубы ) после ремонта сделали 10 А и 4 А при этом потенциал -2, 50 примерно в начале газопровода и -2,30 на 5 км, далее труба не ремонтировалась, 6 км примерно, там ж/д с блудняками, усиленный дренаж на 10 км, почти в конце трубы и в конце газопровода еле -0,9 В вытягиваем на ГРСке.
|