Сергей сергей,
Значит включился режим "неуправляемого преобразователя" если конечно имеется таковой. Как я понял из описания, в преобразователе есть и резервный блок управления, он тоже не управляет? В преобразователях с "традиционной" схемой выпрямления есть обычно, Устройство (плата) "Датчика постоянного тока", она влияет на режим автоматической стабилизации тока на заданном уровне, есть "Устройство (плата) измерения разности потенциалов", она влияет на автоматический режим стабилизации потенциала.
Но у вас как я понял, даже в ручном режиме управления, тиристор постоянно открыт, проверьте модуль выпрямления (тиристоры).
Не сталкивался к сожалению с такими СКЗ, тяжело что либо сказать конкретно.
|