Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Коллега прислал занятную осциллограмму, снятую им на УКЗ недавно.
Снимал с помощью режима "Осциллограф" прибором Диакор.
По графику получается, что амплитуда пульсации выходного напряжения - 100 Вольт.
Режим УКЗ при снятии осциллограммы был 61 В / 41 А, на максимальном режиме УКЗ снималась осциллограмма...
По его словам, он проводил снятие осциллограммы несколько раз, так как тоже своим глазам не верил.
Скажите, это вообще возможно? Или здесь имеет место неисправность Диакора? Я никогда таких еще не встречал, были пульсации 5, 8, даже 11 В видел при максимальном выходе 55-60 Вольт, но чтобы 100...
Есть мысли, предположения?
Скорее всего Неправильно снята осцилограмма, при выполнении измерений диакор нужно переключить в режим измерений по переменном току, а тут чистая постоянка. Внимателтно читайте инструкции к приборам