Показать сообщение отдельно
Старый 28.08.2018, 15:53   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,612
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
Если обрыв дренажного кабеля от трубы в КИП.


При холостом ходе, если на выходе преобразователя 20В, на конце анодного кабеля будет +20В, на конце дренажного -20В, относительно МЭС
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием