Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Конечно, значение Uпп не совсем точное получаем, но факт и примерный уровень поляризации от катодных станций видим сразу)))
Совершенно верно мы наблюдаем, в реальном времени, Катодную поляризацию стали в этой среде почвенного электролита под действием работающих УКЗ (я всегда использовал обычную большую отвертку как стальной штырь).

Мне вот лично высокая точность не нужна при замере ПП, мне нужно знать что система ЭХЗ на этом участке работает и сдвигает естественный потенциал стали, есть минимальное смещение 300 мВ т.е. поляризационный потенциал стали стал -0,85В и слава богу.