Наконец дошел до меня план посадки ГРС и оборудования. Со слов технологов, полгода воевали с сырыми чертежами завода и до сих пор мелочи остались. СКЗ будет стоять в 60м от площадки ГРС в блок-блоксе с трансформатором (БКЭС). Точка дренажа будет на территории ГРС на входящем газопроводе. Думаю поставить 4-канальный БСЗ в операторной ГРС(там же будет блок телемеханики), оттуда сделать разводку. Насколько оправдано завести кабеля(дренаж2х25, измер2х6, контроль) в одной траншеи с силовым кабелем? Две муфты ИВС поставить на входе и выходе, а также 3 - на выходах на технологические трубопроводы на площадке ГРС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Посадка ГРС.jpg
Просмотров: 1546
Размер:	82.2 Кб
ID:	258  
comrade вне форума   Ответить с цитированием