Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Я всегда использую вместо электродов опоры ВЛ, если они конечно же есть НО не все время удается получить корректное измерение, допустим если сваи опор ВЛ, забиты в мерзлый грунт то и они не помогут.
Когда зима я тоже использую опоры ВЛ, а в сентябре не поленился сделал такой эксперемент, Сергей посмотри. Для меня вывод очевиден для ГАЗ необходимо дальний (токовый) электрод относить подальше, 40м это не правильно, из моего эксперимента видно когда дольний токовый находится на 40м сопротивление АЗ=11 Ом, а когда я токовый (дальний) электрод отнес на 300м то сопротивление АЗ=1,3 Ом. Какой замер не правильный?
Вложения
Тип файла: docx зависимость от потенциального электрода.docx (116.8 Кб, 967 просмотров)

Последний раз редактировалось transformator; 18.10.2014 в 15:28.
transformator вне форума   Ответить с цитированием