Показать сообщение отдельно
Старый 19.03.2015, 14:40   #21
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

MiniloG, на Ваши вопросы - площадкка сама наглухо заземлена стоит на металических сваях; все трубы (около 60) на сборном манифольде изолированы вставками, которые шунтированы только разрядниками. Потенциал со стороны площадки -0.7 в, со стороны трубопроводов - на каждом свой, в Т.Д. , которая расположена непосредственно около изовставок - от -.0.9 в с ом до 1.7 в с ом.
Трубы разного возраста - от 20 до 3 лет, и разной длины, потому на каждой подбирается свой потенциал.
Никогда не было шунтирующих резисторов (((((. Но и проблем небыло.Как только пустили пластовую воду по одной из них - через год-полтора появился первый свищь.
В первый же день, когда было пущена вода мне пришлось значительно увеличить ток через эту трубу, чтобы достичь нужного уровня потенциала.К сожалению, никакого вывода я с этого не сделал.
Но, очевидно, никакой анодной зоны при этом не возникает - равномерно возрастающий а потом плавно уменьшающийся потенциал по всех шлейфах - как с ом. так и пол. потенциала.Ну, есть мелкие дефекты.
Сейчас переведем пласт. воду на иной шлейф - если там тоже ток возрастет - отключу нафиг ЭХЗ от нее.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием