Показать сообщение отдельно
Старый 14.03.2018, 18:02   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Чаще два анода подключают на больших коридорах, располагают их с обеих сторон коридор
И на промплощадках, соблюдая минимально допустимое расстояние между анодами.

Добавлено через 30 минут
Цитата:
Сообщение от preacher Посмотреть сообщение
Получается правильный режим работы станции - это в режиме "Ток"
Режим "Ток", это оптимальный вариант, для защиты трубы (это мое личное мнение).
Режим по "потенциалу", да еще и Поляризационному, с имеющимися электродами сравнения, типа ЭНЕС, это игра в "русскую рулетку", основной параметр защиты, это ток стекающий на трубопровод, стабильная во времени величина тока, оптимизированного при ПНР, дает гарантию, что весь участок под защитой, не зависимо от того что там "показывает" стационарный электрод сравнения установленный в точке дренажа.
При пусконаладочных работах выставляют оптимальную минимальную величину защитного тока, необходимого для защиты данного участка трубопровода (с учетом возможности перекрытия, по минимальному потенциалу, соседних участков т.е. плеч защиты от смежных УКЗ, на случай их аварийного отказа).
Ну раз эксплуатация требует по "потенциалу" то поставьте, пусть помаются с токами, хотя некоторые "эксплуататоры" даже не замечают изменившуюся в 2-3 раза разницу по току, когда например замерзает электрод сравнения, при промерзании грунта в зимний период, и тупо пишут показания в журнал, не задумываясь что величина тока изменилась в сравнении с летним периодом в 2-3 раза, потенциал в точке дренажа остался неизменным, а за 3 км., от нее, ушел за -3,5В, или стал меньше минимально допустимого.

По заземлению, делайте все как в проекте, изменять проект, без согласования изменений с проектным институтом, вы не имеете право!
Придет наладка разберется, и если надо будет то предъявит институту, за заземления и за все что снижает эффективность работы ЭХЗ на участке.

Добавлено через 11 минут
Вы занимаетесь монтажом как я понял, опробование, пуск, испытания и наладку (оптимизацию режимов) делают наладчики, обязательно с привлечением персонала эксплуатирующей организации, с составлением всей отчетной документации по ПНР (акты индивидуальных испытаний, протоколы контроля и т.д.).

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 14.03.2018 в 21:49.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием