Показать сообщение отдельно
Старый 14.03.2018, 19:13   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от preacher Посмотреть сообщение
а иначе работник будет ездить подстраивать ее в ручную регулярно
В режиме "Ток" преобразователь катодной защиты автоматически поддерживает величину тока, на заданном уровне, в зависимости от изменения сопротивления внешней цепи, так что подстраивать ни чего не надо, преобразователь делает это автоматически.
В режиме "потенциал" преобразователь изменяет величину выходного тока по заданной и автоматически измеренной, относительно стационарного электрода сравнения, величине защитного потенциала, но только по одной точке, точке дренажа, что будет творится на других контрольно измерительных пунктах, преобразователю в таком режиме, по боку.
Сплошные измерения, на всех КИП, по всей трассе, делают обычно один раз в год, для контроля эффективности работы системы ЭХЗ, в заданных токовых режимах.

Цитата:
Сообщение от preacher Посмотреть сообщение
в разных разделах проекта по разному, электрику, охранку, эхз нам в ВР-ке прописано делать, ПНР телемеханики - эксплуатация должна делать.
тут еще проблема в том, что нет ЭХЗшников местных. ни кого не осталось от старого отдела, они толи навалили обязанности ЭХЗ - электрикам, то ли еще как то.
Тяжелый случай.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 14.03.2018 в 19:17.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием