Цитата:
Сообщение от transformator Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем.
СТО Газпром 9.2-003-2009; По таблице 7.3 сопротивление растеканию тока ГАЗ в вечной мерзлоте не более 10 Ом.
Не помню в каком документе нашел не более 2 Ом.
**
На работе возникли разногласия по этому поводу. У нас 1000 Ом*м, при этом я думаю сопротивление АЗ не более 10 Ом в соответствии таблицы 7.3, а коллега говорит нужно проводить зондирование всех слоев грунта (склоняется к 2 Ом).
Кто прав? В краце поясните.
Коллега прав, законы электротехники еще никому отменить не удавалось. Ищите низкоомный слой- и будет вам счастье. Да и само зондирование много времени не займет, день- два от силы. Зато будете с нормально работающей системой ЭХЗ на многие годы.