Показать сообщение отдельно
Старый 05.03.2018, 23:35   #1
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию Идем вдоль ЛЭП 135 кВ

Сразу вопрос - будем строить газопровод 6", весьма усиленная изоляция, протяженность 14 км.
Есть участок длиной 1 км параллельно ЛЭП 135 кВ. ПУЭ допускает прокладку в 25м, при таком проходе, но это пишут электрики, а трахнет эхазистов иль еще кого-то.
Кто в жизни встречал подобную пакость, если еще живы - отзовитесь. По теории
могут быть крутые потенциалы от наводок или от обрыва провода.
Как правильно установить КИПы с разрядниками или конденсаторами для отвода потенциалов - по краям опасного участка или посредине?
А может уговорить инженеров обойти участок огородами?Упираются - дорого блин...
С уважением к народу, Ежик
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием