Цитата:
Сообщение от gabiden
Есть такое понятие: Минимальное значение переходного сопротивление кожуха? Сопротивление "кожух - земля".
Т.е. при каком значений кожух не принимается в эксплуатацию, или подлежит ремонту изоляции.
|
Можно использовать расчеты для контроля изоляции методом катодной поляризации по формулам Приложения Д ГОСТ Р 51164-98. Условно - кожух из трубы с заводской изоляцией - вот и считайте на 300 кОм, исходя из длины кожуха. Получатся токи примерно 0,4...1,2 мА. Если есть повреждения - все равно для смещения потребуется больший ток.
Там же, кстати, и рассчитаете требуемое сопротивление растекания кожуха. По формулам.