Показать сообщение отдельно
Старый 07.05.2013, 12:17   #9
Danilg2459as
Новичок
 
Аватар для Danilg2459as
 
Регистрация: 30.04.2013
Адрес: г. Астрахань
Сообщений: 11
Danilg2459as На пути к лучшему
По умолчанию

Всё это мы проверили, всё в норме. У нас имеется СКЗ,с катода уходят 2х35 кабеля на БСЗ-40 (4шт двухканалных, между входами и выходами БСЗ перемыки 2х35). От каждого канала (12 шт) 2х35 кабеля уходят на точку дренажа, т. е. в КИП с БСЗ, где кабель 2х35 от БСЗ-40 соединяется с 2х35 кабелем от газопровода. И когда мы мерим поляризационный и суммарный потенциал на кабеле от БСЗ-40 на КИП, то у нас есть определенный потенциал. Но когда мы подключаем кабель от газопровода (точка дренажа), то потенциал остается неизменным, какой мы мерили при выключенной СКЗ. Прибавляя ток на СКЗ, картина не меняется. Поэтому я и думаю, может отсутствует сама приварка кабеля к газопроводу с самим газопроводом, то есть оголенный конец кабеля к точке дренажа тупо зарыт в землю....
Danilg2459as вне форума   Ответить с цитированием