Потенциал занижен на кипе 1 но насколько, чему он равен? Точки дренажа у вас в кипах 3 и 2, есть ли технологические перемычки между трубопроводами 1, 2 и 3, если есть, стоят ли изолирующие соединения на перемычках? После получения этой информации можно о чем-то говорить...

Добавлено через 35 минут
Из практики скажу, что при измерениях электрод-электрод при исправных электродах разница потенциалов не более 0,1В если 0,4В электрод нужно выбрасывать.