Осталась только одна не точность в формулы 7.7, 7.8 СТО Газпрома сопротивление изоляции трубопровода - Rиз, Rиз0 это одна и та же величина?
С остальным более-менее разобрался, собрал расчетную табличку в экселе, но как писал ранее в результатах расчетов есть расхождения с программой RUKZ, "копнул глубже" выяснилось что, хотя данную программу и позиционируют как соответствующую СТО газпром, считает она по методике Транснефти, все формулы от туда взяты (РД-91.020.00-КТН-234-10) и они явно отличаются от газпромовских (постоянная распространения тока вдоль трубопровода, величина защитной зоны, входное сопротивление трубопровода...)
Результаты расчетов расходятся по значениям токов, напряжений и размерам защитных зон УКЗ на начальном и конечном периоде эксплуатации трубопровода.
Физика ЭХЗ в принципе то не зависит от транспортируемого продукта, т.к. его характеристики в расчете участие не принимают.
И вот тут возникает вопрос кто из них прав или какой расчет точнее Транснефть или Газпром?