Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Теперь мое видение по теме, почему лучше 4-х канальный блок совместной защиты и полноценные, отдельные дренажи на каждый объект. Во-первых, простота, а она товарищ гениальности. Во-вторых, условно можно назвать параллельным соединением, тогда как нам предлагается последовательное. И это мне кажется более надежным и более ремонтопригодным.
А самое главное это то что можно легко и оперативно регулировать потенциал на каждом сооружении!