Ох уж этот пресловутый газпром со своими СТО, СТО это не ГОСТ и вообще внутренний документ..., понятное дело что там у них "вписывается", эта коммерция началась еще в конце 90-х а щас видимо на пике, кто там смотрит работает или нет СКЗ, главное на трассу не выезжать и дистанционно мониторить, а что они за частую сами не понимают, видят дистанционно потенциалы в точках дренажа -1,4 (В) и все спокойны ( а они как правило спроектированы на заземленных участках т.е. с имитацией обширного повреждения изоляции) а в километре от Т.Д. потенциал СОС 5-6 (В), я уже не говорю оп ПП, вот ведь в чем фокус этого мониторинга! такое встречал не раз и в основном именно в газпроме.