Показать сообщение отдельно
Старый 23.01.2012, 20:22   #19
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
У нас сейчас заказчик прописал в тех.требованиях прокладку КС на расстоянии не ближе 9м от газопровода. А, например, по сборнику рабочих чертежей А5-92 черт. 17 минимальное расстояние между кабелем связи и трубопроводом выс. давления должно быть не менее 2м.
В данном случаи, рекомендую следовать ТТ заказчика, во-первых, они не противоречит НТД, во-вторых, всегда можно сослаться на них. В госэкспертизе, часто этим прикрывались типа, требование заказчика и все. По тем же КЛС, у нас не один не защищен ЭХЗ и на пересечениях МГ с КЛС, чтобы КИПы не ставить. Был у меня переход МГ(кап.ремонт) через дорогу в 100метровом кожухе, так он, что только не пересекал: 2 магистральных кабеля Ростелеком, 1 Синтера, 1 свою КСЛ, водовод Ду1000, и еще ВЛ 330кВ. Пошел за советом, решили ставить БСЗ только на водоводе, ну и КИП с БСЗ(УПЗ)по краям кожуха. Лежал 20лет без эксцессов и ничего, а по натыкать КИП по НТД доп. затраты и согласования. Сейчас пытаемся тесно работать с тех.отделом заказчика(эксплуатацией), еще на стадии разработки ТТ и ТЗ(качество, обычно не важное), но это только по кап.ремонту. Хорошо, что люди адекватные и относятся с пониманием.Вот кап.строительство идет через Москву(Газпром инвест) и там тяжелее, лишний посредник и на месте уже быстро не поменяешь. Были единичные случаи, когда вносили дополнения на госэкспертизе, но это уже представитель заказчика суетился.
comrade вне форума   Ответить с цитированием