Ну выходной ток 100А это конечно же не реальная ситуация, значит не правильно сделан расчет ЭХЗ, в крайнем случае каналы можно запаралелить и пропускная способность увеличиться вдвое, по поводу кабеля я думаю надо брать сечение ВБбШв2*35, тем более в руководящем ГОСТе четко написано, мало ли что, может со временем придется делать реконструкцию системы ЭХЗ в целом, и рассчитанные сечения не потянут нагрузку по току, в практике дренажных кабелей сечением меньше 25мм не встречал.
|