Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Другой вопрос если ВЭ у вас подключен к трубе для защиты от коррозии и вы начинаете измерение поляризационного потенциала не дождавшись деполяризации, в этом случае поляризационный потенциал будет завышен.
Конечно же он постоянно подключен к трубопроводу, иначе ВЭ будет подвержен коррозии, о чем вы вообще говорите...ПП будет завышен но это зависит думаю не от времени деполяризации ВЭ, поэксперементируйте и убедитесь в этом, зачем нам его деполяризовать когда тут же мы его собираемся поляризовать прибором и измерить ПП.
Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Ничего на ВЭ не натекает он находится в грунте, не изолирован, что натекло то и моментально стекло
если ВЭ не подключен к трубопроводу что на него может натекать и что там может моментально стекать??? он уже возможно скорродировал и превратился в оксид железа))

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 25.06.2013 в 12:37.