Показать сообщение отдельно
Старый 04.06.2015, 16:17   #8
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Судя по сопротивлению изоляции, ваша труба в экструдированном полиэтилене, а сопротивление грунта 20 Ом*м указывает на глину. В такой ситуации Uпп должен быть не меньше единицы. Давно ли устанавливали вспомогательный электрод? Не поленитесь, замерьте его сопротивление растеканию согласно "Методическим указаниям по сертификационным испытаниям", они есть в разделе "Документы". Возможные причины - плохой контакт вспомогательного электрода с грунтом или его зарастание катодным налетом.