Тема: скз
Показать сообщение отдельно
Старый 09.02.2021, 23:32   #5
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 162
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ds sd Посмотреть сообщение
Еще мысль: то что анодное поле (по проекту там чугунные трубы) сгнило, и станция пашет сама на себя отсюда и реактивка.? что думаете?
Проверяется не выходя из блок-бокса - просто замыкаете напильником или еще чем "+" выход станции на болт защитного заземления. Если ток попёр (или станция загудела под нагрузкой) - ищите обрыв/износ анода. Чаще бывает обрыв в месте контакта с анодным заземлителем - отгнивает провод под наконечником. Если нет - отгнила приварка к трубе.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием