Цитата:
Сообщение от Ezhik Посмотреть сообщение
он зачищен до блеска - то как могут быть на нем истинные показания?
Когда мы хотим узнать поляризационный потенциал на сооружении и оценить степень его защищенности, то ведь нам по сути он важен не там где изоляция НЕнарушенна, а именно в том месте где она НАрушенна то есть отсутствует, фактически нам интересно как поляризуется труба в месте нарушения ИП током стекающим с анодов, что бы узнать достаточно этого тока что бы сдвинуть потенциал на 300мВ от расчетного значения 0,55В или нет.