Честно сказать, никогда не уделял теме особого внимания. Немного разобрался. Начну с того, что по недавно выпущенным Газпромом техническим требованиям к модульным СКЗ, выпускаемые на данный момент станции оснащаются средствами накопления и передачи данных в системы телеметрии. Могут быть переданы данные о выходном напряжении станции, токе, суммарном и поляризационном потенциале, выходной мощности, показания счетчиков электроэнергии. Также сигналы о пропадании напряжения питания, несанкционированного доступа, обрыва цепей электрода сравнения, обрыв или КЗ в цепи нагрузки. Дистанционно устанавливается поляризационный или суммарный потенциал, выходной ток.
Также КИПы оснащаются преобразователями для передачи данных о поляризационном и суммарном потенциалах, токе поляризации вспомогательного электрода, данных о скорости и глубине коррозии от ИКП и других. Судя по тенденции, все вновь стоящиеся крупные объекты будут включать эти элементы.
Передаются данные с использованием различных каналов передачи данных. Все данные приходят на концентратор и накапливаются в базе данных, которые можно вывести на монитор компьютера ЭХЗшника, скажем на уровне ЛПУ. Впервые в более-менее полном объеме система реализована на участке МГ Починки – Грязевец. Фрагментарно система работает на ПХГ Рыздвяный и других объектах.
Но, к сожалению пока все это «колосс на глиняных ногах». Проблем больше, чем решений. Перечислю некоторые из них.
Конфликт интересов на уровне Департаментов АСУ и транспортировки и подземного хранения газа, куда входит отдел ЭХЗ.
Неопределенность с механизмом передачи данных, какие виды линейной или радиосвязи использовать, при этом затрагиваются вопросы пром.безопасности, в случае использования открытых каналов.
Обеспечение автономным питанием.
Что делать со старым оборудованием, не оснащенным данными системами.
Глобальный вопрос программного обеспечения и обработки данных.
Вопросы проектирования.
Пересмотр требований ВТТ Газпром.
Как всегда финансирование.
Все это только вершина айсберга, поскольку это лишь первое звено цепи, которая в перспективе должна объединить территориальные подразделения с центром, обеспечить автоматическое создание всевозможных отчетов, расчетов и пр. и пр. на всех уровнях. Короче ГОЭЛРО отдыхает.
Наиболее полно аппаратно система реализована ООО Парсек, называется «Автоматизированное рабочее место системы коррозионного мониторинга АРМ СКМ».
В этом же направлении активно работает ООО НПО «Нефтегазкомплекс ЭХЗ».
«РТСофт» решает вопросы автоматизации и программного обеспечения.
Каналы обработки данных и связь обеспечиваются продукцией следующих предприятий: «Сфкра МК», «Парсек», «Нефтегазкомплекс ЭХЗ», «Связь инжиниринг». Кроме того, некоторые производители модульных СКЗ включают в их состав средства связи.
В отношении проектирования наиболее продвинутым является «Гипроспецгаз», хотя и другие проектные институты занимаются подобными проектами, в частности «Гипрогазцентр».
В общих чертах – так.