Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
transformator,
1) И вы в заключении обязаны написать что сопротивление растеканию не соответствует
2) ПЗ.37-13, таб. 5.1!, или что оно не соответствует проектным расчетам!
3) Какое сопротивление цепи "Труба-АЗ" ????,
4) Просто из личного опыта знаю что измерить корректно сопротивление растеканию заземления в грунтах с уд. сопротивлением более 1000 Ом, проблематично и обычные измерительные стальные электроды вам не подойдут!
1) Мой начальник говорит, мы не можем писать "не соответствует". Устно сказать и пусть исправляют. Но здесь я с ним не согласен, тоже считаю нужно писать "не соответствует".
2) Вот за это, отдельное спасибо.
3) Не мерил.
4) Здесь нам пока везет, делают обычно три ГАЗа на расстоянии 150-300 м друг от друга ими и пользуемся.

Добавлено через 32 минуты
И еще, или я чето не понимаю, но мой начальник утверждает, что упоминаемый в нормах 500 Ом*м это то удельное сопротивление грунта в котором находится ГАЗ (поэтому он наверно и говорил про зондирование), а я ему говорю, это грунт в котором лежит труба.
Помогите понять этот момент, или грамотно аргументировать начальнику.