По умолчанию

Сигнал уходит от заземления, сопротивление растеканию на этом КИПе не измеряли, при вскрытии место приварки вывода от трубы визуально было хорошо заделано лентой, она сама, правда не вскрывалась. Просто, если плохая приварка, почему падения потенциала нет, по логике должен быть дефект на этом КИПе?

Добавлено через 5 минут
Сергей Чекушкин, Вначале также было предположение, что есть ВЭИ на данном участке, но при переносе генератора на КИП до этого или на КИП после данного КИП это место спокойно проходится.