Нормы на сопротивление растеканию тока защитного сопротивления УКЗ берутся из ПУЭ. Для установок с питанием 220 В (если правильно помнится - с глухозаземленной нейтралью. Если не прав - товарищи поправят, давненько не заглядывал). Всегда возникали споры с одним из начальников службы ЭХЗ - Сопротивление растекания ЗЗ на УКЗВ (где ОМчик на 10 кВ стоит) должно быть не более 10 Ом, а на СКЗ внутри - 4 Ом (если с учетом сопр. грунта Rзз = 4 Ом * 0.01 Rгр, но не более 10-ти кратного, т.е. Rзз <= 40 Ом) - приходилось доказывать, что R зз < 4 Ом лучше, чем < 10...
Про свечи - не подскажу, надо искать в нормативке про грозозащиту.