Немного поясню, что конкретно я ищу на примерах:

ГОСТ 9.602-2016 – «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.»
п. 4.6 «Проектные решения должны учитывать влияние электромагнитных воздействий и ударов молнии, а также технических средств для ограничения указанных воздействий на средства защиты сооружений от коррозии.»

ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.»
п. И.6 «Катодные станции, автоматические поляризованные и усиленные дренажи должны иметь легко заменяемую защиту от атмосферных*перенапряжений*на сторонах питания и нагрузки; напряжение срабатывания защиты должно быть менее обратного напряжения применяемых вентилей, но не менее 250 В.»

СТО Газпром 2-1.11-290-2009 «Положение по обеспечению электромагнитной совместимости производственных объектов ОАО «Газпром»
п. 11.2.4. «Рекомендуется устанавливать УЗИП в заземленный металлический щиток. Расстояние от щитка с УЗИП до защищаемого оборудования системы автоматики нижнего уровня должно быть не более 10 м по кабелю. В случае размещения щитка с УЗИП во взрывоопасной зоне щиток должен быть взрывозащищенного исполнения»

СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ»
п. 7.2.1.4 «Конструкция приводов арматуры обеспечивает: … г) электрическую (гальваническую) развязку с блоком управления для обеспечения требуемого НТД показателя сопротивления растеканию постоянного тока арматуры подземного исполнения.»
п. 7.2.3.6 «Если арматура подземного исполнения подключается к системе электрохимической защиты объекта установки, то электрические заземленные узлы (датчики, блоки конечных выключателей, узлы управления) гальванически разъединяют с арматурой и газопроводом для обеспечения требуемого нормативного показателя сопротивления растеканию постоянного тока.»
п. 7.7.2.57 «По требованию заказчика электрическую систему управления и сигнализации гальванически развязывают (изолируют) от корпуса привода.»


СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром»
п. 8.2.12 «Технические решения должны предусматривать ограничение негативного влияния на систему электрохимической защиты от коррозии систем заземления электрооборудования и молниезащиты технологического оборудования за счет электрического отделения от газопровода заземляемого электрооборудования (приводов кранов и узлов управления, цепей автоматики) и применения оцинкованных заземлителей.»

ВСН 39-1.8-008-2002 «Указания по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промысловых трубопроводах»
п. 3.12. «Между участками трубопровода, примыкающими к ВЭИ, необходимо установить искроразрядник, рассчитанный на напряжение пробоя 500*V*и минимальный импульсный ток 1500 А.»
п. 3.13. «Разрядники должны быть герметичны, предназначены специально для ВЭИ, входить в комплект поставки ВЭИ отдельным элементом или представлять единую с ВЭИ конструкцию.»


СТО Газпром 9.2-002-2019 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита от коррозии. Основные требования»
п. 3.1.9 «Защитно-пороговое устройство; ЗПУ: Элемент системы электрохимической защиты, применяющийся для снижения утечек катодного тока защищаемого объекта и обеспечивающий отвод импульсных токов и токов короткого замыкания в систему заземления электрооборудования.»
п. 4.18 «Прямые электрические соединения подземных участков трубопроводов с заземляющими системами и системами молниезащиты следует исключать путем применения ЗПУ, ограничивающих расход токов ЭХЗ на заземляющие элементы.»
п. 5.3.3 «УКЗ должны иметь защиту от грозового воздействия на сторонах питания, нагрузки и контрольных линий.»
п. 5.4.2 «Автоматические дренажи должны иметь защиту от грозового воздействия на сторонах питания, нагрузки и контрольных линий.»