Показать сообщение отдельно
Старый 27.10.2010, 09:12   #2
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Здравствуйте Сергей!
Нормативных документов, рекомендующих поляризацию стали более -1,15В по абсолютной величине не существует! Это крайняя точка, после которой наступает наводораживание металла и, как следствие - повышение хрупкости, также на поверхности металла накапливается водород, это может привести к отрыву изоляционного покрытия.
Вы правы в том, что изолирующие соединения могут решить проблему, также, как альтернативу можно рекомендовать удаление от защищаемого объекта анодного заземления или использование протяженных анодов, это обеспечит однородность токовой защиты.
Удачи!
Alex.
Alex вне форума   Ответить с цитированием