Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Прежде всего до установки в грунт. Также измеряя потенциал трубы с помощью стационарного электрода, затем переносного и сравнивая их показания, но это не совсем корректно.
То что не корректно полностью согласен, точно электрод переносной над стационарным не поставить, до установки в грунт проверять электрод не вижу смысла вообще, разве что визуально на наличие повреждений, нам он нужен именно возле трубы, а не на поверхности, поэтому от качества монтажа и соблюдения монтажниками технических условий завода изготовителя сильно зависит работа электрода.
Меня больше конечно интересует СМЭС -2ВЭ с вспомогательным электродом, так как потенциал с омической составляющей не дает нам реальной информации о степени поляризации трубы в местах дефектов изоляции, особенно в высокоомных грунтах где доля омической составляющей в суммарном потенциале более 50%.
Отсюда стает вопрос как же все таки проверить установленный стационарно СМЭС-2ВЭ, на исправность, ведь по сути если нет "нуля на линейке" как мы сможем что то с ней измерить? Мы этому электроду должны доверять на 100%, а внятной методики проверки СМЭС не встречал, измерение сопротивления считаю грубым методом,можно проверить исправность только на обрыв! Может кто знает новую методику, буду благодарен если поделится информацией!