Цитата:
Сообщение от Неопытный Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Проблема такого характера - станция парсек - ток есть, напряжение есть, пропал потенциал на скз. В точке дренажа на контрольном выводе потенциала тоже не замеряется , но когда отсоединил кабель телемеханики, в точке дренажа появился потенциал ! Кабель телемеханики - обрывов нет, замыкания тоже нет!
Кто что может подсказать по этому поводу ?
Попробуйте связаться с изготовителем ООО "Парсек" тел. (495) 944-7288, 944-7588. Спросите Трусова Виктора- это начальник производства, а он подключит наладчиков.