Показать сообщение отдельно
Старый 20.06.2014, 11:40   #16
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Бывалый, Спасибо большое за ваше мнение! и правильно вы заметили это происходит именно на участке вблизи скважин, с другой стороны стороны УКПГ, колебания практически незаметны, 10-20мВ. Если честно никогда бы не подумал что столкнусь с такими токами, на других промысловых трубопроводах расположенных на этом же месторождении такого не замечал, правда и ВЭИ там не стоят ни где, может по этой причине не видел! еще понаблюдаю конечно с выключенной УКЗ, величину тока на ВЭИ. А какая опасность от таких токов??? потенциалы в принципе находятся в критериях защиты, стекание тока по каналу БДРМ организованно! Что бы посоветовали предпринять, закорачивать ВЭИ не хочется??? ток придется добавлять с 10 до 20-30 А. Такой ток, 10А, потому что кроме них этой УКЗ защищается еще другой газопровод подключения УКПГ-КС примерно 50 км, Ду-530, с него собирается ток 5,5 А и 4, 5 с газопроводов и метанолопроводов от этих 2-х, кустов газовых скважин. точка дренажа около УКПГ, также стоит ВЭИ, колебаний не наблюдается!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 20.06.2014 в 11:50.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием